- Сообщения
- 104
- Реакции
- 28
- Продажи
- 1
Основания для установки вентиляции
Воздухообмен и фильтрация воздуха - основные задачи, поставленные перед вентиляцией. Без неё любой кабинет не сможет функционировать, ведь работа в нём будет представлять опасность для обслуживающего персонала. Поэтому, кроме всего прочего, вентиляция в лаборатории необходима еще по двум серьезным причинам:
- существует опасность загрязнения воздуха продуктами химических реакций. Например, при опыте с химическими соединениями. Результатом подобной деятельности являются опасные испарения. А в лабораториях, где изготавливаются зубные протезы, в воздух попадают мелкофракционные частицы гипса, кварца, металлов, и ему необходима фильтрация.
- превышение нормативных показателей температуры и влажности. Кроме опасных соединений выделяется водяной пар и тепло. Для поддержания приемлемого микроклимата обязательно нужна приточно-вытяжная вентиляция, а также система кондиционирования.
Требования к вентиляции
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Схема приточно-вытяжной вентиляции
Подробная информация для проектировщиков есть в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование».
Существует несколько требований, применимых для всех типов помещений лаборатории:
- обеспечение расчетной кратности воздухообмена;
- поддержание микроклимата (температура, влажность) на уровне допустимых показателей;
- защита от аварийных выбросов вредных веществ;
- обязательная установка приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением;
Естественная вентиляция для обслуживания лабораторий используются крайне редко.
- в точках установки лабораторного оборудования должна быть заложена местная вытяжка или приточка;
- должен быть установлен двухуровневый забор отработанных воздушных масс. Вытяжка должна работать по всему помещению, без «мертвых» зон;
- минимальная кратность воздухообмена должна составлять 4-8 раз за один час.
- за 30-60 минут до начала рабочей смены должна запускаться автоматическая система запуска оборудования предварительного проветривания;
- разреженность воздуха должна быть в пределах 5-10 Па.
Общие требования
Основные требования к вентиляции химлабораторий актуальны для большинства лабораторных комплексов:- должна применяться только приточно-вытяжная система с механическим побуждением;
- наличие двухуровневой вытяжки;
- обязательная установка модуля автоматического пуска с таймером включения/выключения;
- наличие окон с открывающимися створками (кроме бактериологических и микробиологических лабораторий);